买琴买鼓,就找魔菇!

 找回密码
 注册
搜索
查看: 14238|回复: 55

关于使用美标 日标100 v 110v 120v电压箱头的人,看看这个帖子,省的箱头烧了

[复制链接]
发表于 2012-7-18 19:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉他中国微信公众号
最近因为折腾了隔离变压器,对电源这块也深入研究了一下....
昨天在QQ群里有好几个朋友都是直接美标插头110v接在了转压器上

其实这有很大的隐患....

先普及一下知识:关于美标和国标插头,零线与火线,地线
看下图:
IMG_0188.JPG

美标和国标的尾插,都是左零右火
但是美标和国标的插头,在地线位置同样向上的时候是相反的

而我国大部分的国产转压器,都是大万用的插头。
也就是说,你用美标的电源线直接插上去,零和火是反的!!!
虽然这样用电器也就是箱头可以运行起来,但是有很大的安全隐患!若电压不稳或者用电量过大,电器会因此缩短寿命。
也就是你家邻居都开空调的时候,偶尔周围冰箱压缩机同时启动...用电量突然增大,你的箱头就够爽一次。时间长了,寿命也会缩短。
突发情况下会引起火灾!!!
按照HIFI玄学里,电源接反了声音会有异常。
但是吉他放大器里没有尝试过音色是否不同,有过对比经历的朋友可以说说。

12441881624222.jpg nema5-202.jpg
解决办法:
1:先用电笔测一下你家墙上输入的是不是左零右火,火线的话电笔里的灯会亮
2:换一根电脑用的国标插头电源线。如果你箱头功率很大如100w 150w这种,换一根粗点的电源线,线粗在1平方以上的(你家电饭煲,电水壶的线)


因为无论美标和国标。尾插都是左零右火,所以换根线是最快速也最经济的解决办法。
如果你觉得太山寨,可以去买hifi的美标墙插芯,改造你的墙插或者变压器。再觉得不够高端,就买再生电源!

1104848171.jpg

[ 本帖最后由 musset 于 2012-7-18 20:12 编辑 ]
发表于 2012-7-18 20:15:34 | 显示全部楼层
吉他中国抖音
沙发!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-18 20:20:19 | 显示全部楼层
GC视频号
用着公牛gn-p1w
不知道是不是对的。。。
发表于 2012-7-18 20:20:21 | 显示全部楼层
买琴买鼓,就找魔菇
很好~~~~~虽然我已经知道了- -
发表于 2012-7-18 20:21:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-18 20:24:10 | 显示全部楼层
原帖由 Passivity 于 2012/7/18 20:20 发表
用着公牛gn-p1w
不知道是不是对的。。。


应该是反的,家里有电笔的话测测
发表于 2012-7-18 20:29:41 | 显示全部楼层
这个贴我感觉必须设精!!!!!
发表于 2012-7-19 01:23:32 | 显示全部楼层
很好!
发表于 2012-7-19 03:44:57 | 显示全部楼层
其实这是由俺犯晕引发的
发表于 2012-7-19 08:30:19 | 显示全部楼层
请教lz.,一般的电脑电源线就成吧,我也准备给pedal power2 换根电源呢,新为买的公牛变压器插口是国标的,得买个转接头或电源线,看来还是电源线方便些
 楼主| 发表于 2012-7-19 11:22:53 | 显示全部楼层

回复 10楼 iceage 的帖子

看最后一张图,是这种国标插头的就行
发表于 2012-7-19 11:26:08 | 显示全部楼层
好帖 受教了
发表于 2012-7-19 13:09:59 | 显示全部楼层
这样,我的插头只有2个插,没有地线的那种。
哪个是零线哪个是火线呢?
我正着插反着插,不是都一样么?

您家肯定有2个脚的插头,这样怎么分呢?
发表于 2012-7-19 13:31:20 | 显示全部楼层
无影响...
 楼主| 发表于 2012-7-19 13:34:50 | 显示全部楼层
原帖由 paullee 于 2012/7/19 13:09 发表
这样,我的插头只有2个插,没有地线的那种。
哪个是零线哪个是火线呢?
我正着插反着插,不是都一样么?

您家肯定有2个脚的插头,这样怎么分呢?



可能性有三种:

1:两项这种交流电的两插用电器是可以不分正负的,一般这种都是简单的用电器,譬如灯泡,吹风机等。
2:还有可能就是设备太老了,天朝早期的电器都是零地一体的,这样会有危险,但早就已经被淘汰。
3:还有一种就是欧标的,地线是个窟窿,因为欧标的地线是在插座上,不是在插头上。这种也是分零火的,在欧洲插线板上有地线头,而且周围两边有卡槽,所以不会接反。如图

不知道您的设备是什么?


欧标插头
KFD8882359896.jpg

欧标插座
2009-11-8_12268767.jpg

[ 本帖最后由 musset 于 2012-7-19 13:56 编辑 ]
发表于 2012-7-19 14:36:09 | 显示全部楼层
我意思就是家里用的电器,电视,风扇,很多都是2个脚的
 楼主| 发表于 2012-7-19 15:01:34 | 显示全部楼层
原帖由 paullee 于 2012/7/19 14:36 发表
我意思就是家里用的电器,电视,风扇,很多都是2个脚的


看1,这种都是用直流电的电器
如果ac和dc都不知道,请自行百度

[ 本帖最后由 musset 于 2012-7-19 15:07 编辑 ]
发表于 2012-7-19 22:47:59 | 显示全部楼层
原帖由 musset 于 2012-7-19 15:01 发表


看1,这种都是用直流电的电器
如果ac和dc都不知道,请自行百度


哎,你自己先百度下吧~
发表于 2012-7-19 22:54:02 | 显示全部楼层
原帖由 zjk8989123 于 2012-7-18 20:29 发表
这个贴我感觉必须设精!!!!!


很可惜,版主应该初中毕业了~
发表于 2012-7-20 08:51:46 | 显示全部楼层
我必须要顶楼上的。

谁家没个两个角的插头? 我就不信谁家里没有个这样的电器直接插墙上的孔里。
发表于 2012-7-20 11:49:08 | 显示全部楼层
家里没地线的飘过。我家有个15公斤重的稳压电源。自带110V和220V输出。给电子管箱子用行么?
还有就是箱子原来自带的电源线很垃圾。我想淘宝买根进口的高档电源线,插头都是美标的镀金头。放在220V的箱子上用,存在零火区别么?谢谢楼主。
发表于 2012-7-20 12:02:12 | 显示全部楼层
原帖由 paullee 于 2012-7-20 08:51 发表
我必须要顶楼上的。

谁家没个两个角的插头? 我就不信谁家里没有个这样的电器直接插墙上的孔里。


对啊。

LZ给我们开了个玩笑,就我俩质疑,看来大伙该听课的时候还是要听课的~

我们家用的电源只有两箱交流电,电器只分交流的,如电扇,直流的,如电视。

使用交流电的东西就只要直接插进去就行,直流的就需要一个整流器,把交流变成直流。

至于进入整流器的电源是否分正负极?不需要~直要通电后,你用电笔测下,两条线就会亮灯~,就是用再精密的仪器都测不出来的,所以不需要分零火线进入整流器~

至于为什么,水平有限,表达不清楚,加上鼠标手,大伙自己查吧~
发表于 2012-7-20 13:05:27 | 显示全部楼层
很简单的例子,台灯,很多人都有,请问要怎么个方向插进去呢?
2个针的,跟很多2个脚的插头一样
截图1342761499.jpg
发表于 2012-7-20 13:16:12 | 显示全部楼层
原帖由 豆子传说 于 2012-7-20 11:49 发表
家里没地线的飘过。我家有个15公斤重的稳压电源。自带110V和220V输出。给电子管箱子用行么?
还有就是箱子原来自带的电源线很垃圾。我想淘宝买根进口的高档电源线,插头都是美标的镀金头。放在220V的箱子上用,存在 ...


回来了~

有稳压电源当然好些,不会出现负荷过载问题,但要降噪,还是加个滤波器好,消除干扰得到相对纯净的直流电~有钱干脆上整流+滤波的整合电源。。。。。但个人认为除非录音都没这必要~这是玩HIFI的有钱佬干的活~

高档电源线,很有必要~
发表于 2012-7-20 13:20:32 | 显示全部楼层
咱不是那烧人,也没那钱。我那个稳压电源以前是个电脑用的。现在闲置下来了。也不知道还能用不能用。我就想知道,买来那种进口电源线给220V的箱子用,会不会存在楼主说的零火线情况。
PS:我家以前装修,电工瞎弄的暗线,零火有接反的。日光管灯有时候就一闪一闪的。有时候新换的灯泡会憋掉。
 楼主| 发表于 2012-7-20 13:35:34 | 显示全部楼层
原帖由 青菜与猪肉 于 2012/7/20 12:02 发表


对啊。

LZ给我们开了个玩笑,就我俩质疑,看来大伙该听课的时候还是要听课的~

我们家用的电源只有两箱交流电,电器只分交流的,如电扇,直流的,如电视。

使用交流电的东西就只要直接插进去就行,直流的 ...


请这两位先分清楚ACDC查好了再来喷

[ 本帖最后由 musset 于 2012-7-20 13:41 编辑 ]
发表于 2012-7-20 15:58:39 | 显示全部楼层
我没有喷谁的意思。

您说的东西我有疑问,就提出来了,跟您请教么。
ACDC,简单说是墙上的插口和电池的去区别,您说呢?

总之我的疑问还是有的。就单独的说2个脚的插头,是否还区分火线零线?
发表于 2012-7-20 16:12:40 | 显示全部楼层
原帖由 paullee 于 2012-7-20 15:58 发表
我没有喷谁的意思。

您说的东西我有疑问,就提出来了,跟您请教么。
ACDC,简单说是墙上的插口和电池的去区别,您说呢?

总之我的疑问还是有的。就单独的说2个脚的插头,是否还区分火线零线?

不用区分,无任何隐患,踏实用。

如果有人因为没区别火线零线,而烧坏了东西,那属于人品范畴,不在本贴讨论范畴之内。
 楼主| 发表于 2012-7-20 17:27:39 | 显示全部楼层
原帖由 paullee 于 2012/7/20 15:58 发表
我没有喷谁的意思。

您说的东西我有疑问,就提出来了,跟您请教么。
ACDC,简单说是墙上的插口和电池的去区别,您说呢?

总之我的疑问还是有的。就单独的说2个脚的插头,是否还区分火线零线?



2脚的不分,我前面说了N次了。2脚的踏实放心使,你想怎么插就怎么插
发表于 2012-7-20 20:01:34 | 显示全部楼层
原帖由 musset 于 2012-7-20 17:27 发表



2脚的不分,我前面说了N次了。2脚的踏实放心使,你想怎么插就怎么插



请楼主解释下两脚与三脚的区别,
发表于 2012-7-20 20:18:08 | 显示全部楼层
原帖由 豆子传说 于 2012-7-20 13:20 发表
咱不是那烧人,也没那钱。我那个稳压电源以前是个电脑用的。现在闲置下来了。也不知道还能用不能用。我就想知道,买来那种进口电源线给220V的箱子用,会不会存在楼主说的零火线情况。
PS:我家以前装修,电工瞎弄的暗 ...


当然能用,根本不存在交流电零火线的情况。接到功放里后,经过整流器,它自然会变成你功放所要的直流电的~至于进入整流器里的两极,根本不用区分~

至于日光灯会暗亮,是因为你关掉的是零线,而火线还连在荧光灯里,火线与你的墙壁有很弱的电位差,但这足以使敏感的荧光粉兴奋起来,发出感应电光~

其实零线与火线都是有电的,为什么电不死人呢?欢迎大家探讨,
 楼主| 发表于 2012-7-20 20:48:46 | 显示全部楼层
原帖由 青菜与猪肉 于 2012/7/20 20:18 发表


当然能用,根本不存在交流电零火线的情况。接到功放里后,经过整流器,它自然会变成你功放所要的直流电的~至于进入整流器里的两极,根本不用区分~

至于日光灯会暗亮,是因为你关掉的是零线,而火线还连在荧光 ...



人家说的是UPS,请用过再说话
发表于 2012-7-20 22:35:17 | 显示全部楼层

回复 32楼 musset 的帖子

哎,是不是UPS,都是一样的理,再说,俺家车库的UPS电源都是俺自己装的,怎么就咬定我没用过?

不跟你说了,完全常识性的错误理论,还死不承认。

从一开始善意的提醒,到现在被喷,在GC发个言真是痛苦的经历,所以来这十年就发了不到一千贴。。。封贴~
 楼主| 发表于 2012-7-21 00:37:47 | 显示全部楼层
原帖由 青菜与猪肉 于 2012/7/20 22:35 发表
哎,是不是UPS,都是一样的理,再说,俺家车库的UPS电源都是俺自己装的,怎么就咬定我没用过?

不跟你说了,完全常识性的错误理论,还死不承认。

从一开始善意的提醒,到现在被喷,在GC发个言真是痛苦的经历, ...


您打第一句就没善意过,你随便喷吧。想怎么喷怎么喷。
谁傻13,明白的人自然心里有数。
发表于 2012-7-22 10:44:01 | 显示全部楼层
LZ 我箱头是进口品牌 220V 行货 有无你开贴说的这类问题
 楼主| 发表于 2012-7-22 15:23:15 | 显示全部楼层
原帖由 Richie★Kotzen 于 2012/7/22 10:44 发表
LZ 我箱头是进口品牌 220V 行货 有无你开贴说的这类问题


无,踏实放心使
发表于 2012-7-22 20:09:10 | 显示全部楼层
LZ,你没搞明白交流电的概念

       发电站的发电机组,火力水力或其他各种力推动转子在强磁场内转一圈,就产生了一个周期的交流电。我们平时说的50/60Hz的交流电,就是指每秒钻子转动的次数,这和底噪有关系,这里暂且不讨论。
       至于一个周期的交流电,因为转子在磁场的南/北极都产生电流,这样会产生两个不同相位的电流:正相电流和负相电流。这样的两股电流是交替从零线和火线传导出去。这就是零线和火线的作用。
       市电交流电传导是这样的:火线每秒钟从南向北传送60次0-220V的电流波动,零线则从北向南传送60次220V-0的电流波动

以上概念可能有点难以理解,简单的比喻一下,就是像人走路一样,都是左脚(或右脚)伸出,落下,然后右脚(或左脚)伸出,落下,这样交替人就向前走了。当然我们也明白,走路的第一步是先跨左脚还是右脚是无所谓的。零线火线就像左右脚一样,必须两者都工作,电器才能正常运作,但是先跨左脚还是右脚,我想没有哪位朋友会特别介意吧

至于地线,只是作为一种标准,表示出0V的电位参考。就像标示出人立正静止时的状态(还有其他用处,这里暂时不讲了)
发表于 2012-7-22 20:11:51 | 显示全部楼层
理解交流电最形象的,就是正弦波了
 楼主| 发表于 2012-7-22 21:16:37 | 显示全部楼层
原帖由 madseed 于 2012/7/22 20:09 发表
LZ,你没搞明白交流电的概念

       发电站的发电机组,火力水力或其他各种力推动转子在强磁场内转一圈,就产生了一个周期的交流电。我们平时说的50/60Hz的交流电,就是指每秒钻子转动的次数,这和底噪有关系,这 ...


我一开始就说了,接反了是能使,但是保险丝或空气开关遇到问题,接反了情况下是断零还是断火?还是全断?
如果只断了零,那火还连着。不跟没接保护一样吗?
前面已经说了,反着插能使,就是别遇到突发情况。这是我发帖的主要意思

[ 本帖最后由 musset 于 2012-7-22 21:29 编辑 ]
发表于 2012-7-22 21:33:08 | 显示全部楼层
原帖由 musset 于 2012-7-22 21:16 发表


我一开始就说了,接反了是能使,但是保险丝或空气开关遇到问题,接反了情况下是断零还是断火?还是全断?
如果只断了零,那火还连着。不跟没接保护一样吗?
前面已经说了,反着插能使,就是别遇到突发情况。这 ...


断哪一条都一样啊,断一条就全断了,空气开关和保险丝是零线火线都保护的

[ 本帖最后由 madseed 于 2012-7-22 21:40 编辑 ]